Здравствуйте, не получается использовать панель L-vis в качестве RNI, настройки следующие:
-модель панели LVIS-3E100 серийный номер 007909 т.е. поддержка RNI имеется (Please note tha only LVIS-3E100 devices starting with serial number 007909-xxxxxxxxxxxx or higher are supporting RNI. e.g. 007908-xxxxxxxxxxxx does not support RNI, but 007910-xxxxxxxxxxxx does support RNI. );
- в мануале указано, что RNI работает в случае если панелька работает в режиме FT-10 "The function is only available if the device is operated in FT-10 mode... ", включается снятием джампера с JP2;
- в Lonworks Interfaces в список RNI IP панели добавлен и проходит Тest.

Но, при попытки создания сети в лонмейкере с указанием панели в Network Interface name выдается ошибка "Failed to open network interface device".
Есть идеи?
Scribe
Цитата(Добрый @ 5.3.2009, 15:05) [snapback]360515[/snapback]
...

Но, при попытки создания сети в лонмейкере с указанием панели в Network Interface name выдается ошибка "Failed to open network interface device".
Есть идеи?

Прислать ScreenShort's, только не спрашивайте с чего...

--
Успехов!
Добрый
Скрин ошибки в Лонмейкере...
Scribe
Цитата(Добрый @ 6.3.2009, 14:50) [snapback]361074[/snapback]
Скрин ошибки в Лонмейкере...

Очень больше инфомации появилось: "Failed to open network interface device" только в графике wink.gif

Хотя бы конфигурацию "сети" привели что-ль (на столе, в поле, как подсоединяетесь и т.д.)

--
Успехов!